Reset Inkbird 308
Hola a todos, he buscado en Internet y en el Foro la solución al problema que tengo con un termostado Inkbird ITC308 y no la he sabido encontrar...el caso es que hace unos días me sorprendió tener un fermentador casi helado cuando la temperatura debía ser de 20º C. He podído comprobar que la diferencia de temperatura que marca la sonda es del orden de los 20ºC de diferencia por encima de la correcta. Los valores de calibración no alcanzan esa diferencia de temperatura, ni creo que se deba alcanzar tal corrección, por ello me gustaría preguntar si alguien sabe cómo se puede hacer un reinicio al termostato con la esperanza de que quede bien, cosa que dudo...
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Re: Reset Inkbird 308
Buenas,
has mirado de probar otra sonda?
Saludos.
has mirado de probar otra sonda?
Saludos.
- La Flamisenca
- Enfriando el mosto
- Mensajes: 177
- Registrado: 18/04/2015 09:46
Re: Reset Inkbird 308
Lo cierto es que he visto que en algunos modelos la sonda es intercambiable, no en el mío. Intenté adaptar una sonda DS18B20 pero no hubo manera que funcionase... entre otras cosas porque esta última utiliza tres hilos y la del Inkbird solamente dos.
Gracias de todos modos.
Gracias de todos modos.
- La Flamisenca
- Enfriando el mosto
- Mensajes: 177
- Registrado: 18/04/2015 09:46
Re: Reset Inkbird 308
Por si alguien le pasase lo mismo comento el tema. Gracias a Jose Carlos pude probar otra sonda y efectivamente el problema estaba en ella, como comentabaETURU.
El Aliexpress conseguí una por unos 11€ con la gracia de que ya vienen preparadas para sustituirlas fácilmente y que puedas tener el adaptador de jack convirtiéndose en sonda intercambiable.
Saludos.
Re: Reset Inkbird 308
Buenas!
Podrias poner el link de la sonda de recambio?
Por lo que veo, es un fallo muy comun y me temo que tarde o temprano me pasara lo mismo.
Gracias!!!
Podrias poner el link de la sonda de recambio?
Por lo que veo, es un fallo muy comun y me temo que tarde o temprano me pasara lo mismo.
Gracias!!!
- La Flamisenca
- Enfriando el mosto
- Mensajes: 177
- Registrado: 18/04/2015 09:46
- Jose Carlos
- Carbonatando
- Mensajes: 1112
- Registrado: 23/01/2011 19:32
Re: Reset Inkbird 308
¿Has abierto el cacharro para conectar el jack dentro o has cortado/soldado fuera? Soldaduras, empalmes, etc, pueden cambiar un poco los valores de la sonda, dicen...
«Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus»
(Pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo)
Virgilio (70 a. C.- 19 a. C.) (Georgicae, III, 284)
(Pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo)
Virgilio (70 a. C.- 19 a. C.) (Georgicae, III, 284)
Re: Reset Inkbird 308
Siendo eso cierto, lo que habría que hacer es calibrar la nueva sonda, creo.Jose Carlos escribió: ↑06/03/2022 22:09¿Has abierto el cacharro para conectar el jack dentro o has cortado/soldado fuera? Soldaduras, empalmes, etc, pueden cambiar un poco los valores de la sonda, dicen...
#somoscaseros
- La Flamisenca
- Enfriando el mosto
- Mensajes: 177
- Registrado: 18/04/2015 09:46
Re: Reset Inkbird 308
Hola, la sonda se abre por detrás con cuatro tornillos y se separa la placa, el largo del cable que se envía con la sonda es el exacto para poder soldarlo en el lugar que venía soldada directamente la otra sonda (sin jack). Siempre hablando de dos hilos. Además el citado cable dispone de un pasacables, como el que se sustituye con la sonda estropeada, a la medida.Jose Carlos escribió: ↑06/03/2022 22:09¿Has abierto el cacharro para conectar el jack dentro o has cortado/soldado fuera? Soldaduras, empalmes, etc, pueden cambiar un poco los valores de la sonda, dicen...
Sí, la sonda es regulable por software y una de las opciones el menú te permite el ajuste fino (décima de grado). En mi caso no fue necesario aunque el jack algo cambiaría la resistencia...
Saludos a todos.
- Jose Carlos
- Carbonatando
- Mensajes: 1112
- Registrado: 23/01/2011 19:32
Re: Reset Inkbird 308
Pues perfecto, ya está :-)
«Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus»
(Pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo)
Virgilio (70 a. C.- 19 a. C.) (Georgicae, III, 284)
(Pero huye entre tanto, huye irreparablemente el tiempo)
Virgilio (70 a. C.- 19 a. C.) (Georgicae, III, 284)
Re: Reset Inkbird 308
Gracias!!! Me lo guardaré para cuando me haga falta.La Flamisenca escribió: ↑06/03/2022 21:33Claro, aquí está:
https://es.aliexpress.com/item/40013510 ... 63c0oMNL2t
Saludos.
Saludos!!!
Re: Reset Inkbird 308
Buenas,
Me alegro que haya sido la sonda y que hagas podido solucionar el problema.
Comentar que la sonda del Inkbird es una sensor de temperatura resistivo del tipo NTC (dos hilos).
NTC (Negative Temperature Coefficient) – coeficiente de temperatura negativo.
Varía la resistencia en función de la temperatura, a mayor temperatura menor resistencia y viceversa.
El sensor Dallas DS18B20 que comentaba La Flamisenca al principio del hilo es un sensor totalmente diferente y nunca funcionará en un Inkbird.
Se trata de un sensor con comunicación del tipo OneWire y para poder acceder al valor de temperatura es necesario comunicarse con él a través de algún tipo de controlador como por ejemplo Arduino y enviarle una petición por programa para que el sensor nos responda con el dato.
Para terminar, comentar también que siempre que cambiéis sondas en este tipo de instrumentos deberíais calibrarlas.
En teoría se tendría que hacer con un termómetro patrón, que nadie tiene en casa, pero por lo menos tendríamos que comparar el valor que nos da el Inkbird con el valor de un termómetro de los de mercurio, por ejemplo, o con algún termómetro que sepamos que su lectura es bastante acertada. Con esa comparación de lecturas el Inkbird tiene un parámetro para sumar o restar ciertos grados a la temperatura que nos muestra para eliminar el posible error de la sonda, o el que se haya podido producir por conectores, soldaduras, etc…
Es importante intentar eliminar ese error para que nuestro equipo se ajuste al máximo a la temperatura real.
Saludos.
Me alegro que haya sido la sonda y que hagas podido solucionar el problema.
Comentar que la sonda del Inkbird es una sensor de temperatura resistivo del tipo NTC (dos hilos).
NTC (Negative Temperature Coefficient) – coeficiente de temperatura negativo.
Varía la resistencia en función de la temperatura, a mayor temperatura menor resistencia y viceversa.
El sensor Dallas DS18B20 que comentaba La Flamisenca al principio del hilo es un sensor totalmente diferente y nunca funcionará en un Inkbird.
Se trata de un sensor con comunicación del tipo OneWire y para poder acceder al valor de temperatura es necesario comunicarse con él a través de algún tipo de controlador como por ejemplo Arduino y enviarle una petición por programa para que el sensor nos responda con el dato.
Para terminar, comentar también que siempre que cambiéis sondas en este tipo de instrumentos deberíais calibrarlas.
En teoría se tendría que hacer con un termómetro patrón, que nadie tiene en casa, pero por lo menos tendríamos que comparar el valor que nos da el Inkbird con el valor de un termómetro de los de mercurio, por ejemplo, o con algún termómetro que sepamos que su lectura es bastante acertada. Con esa comparación de lecturas el Inkbird tiene un parámetro para sumar o restar ciertos grados a la temperatura que nos muestra para eliminar el posible error de la sonda, o el que se haya podido producir por conectores, soldaduras, etc…
Es importante intentar eliminar ese error para que nuestro equipo se ajuste al máximo a la temperatura real.
Saludos.
- La Flamisenca
- Enfriando el mosto
- Mensajes: 177
- Registrado: 18/04/2015 09:46
Re: Reset Inkbird 308
Gracias por la información ETURU
Como comenté la solución vino dada por el cambio de sonda y posterior calibración, como comentas el INKBIRD 308 tiene la posibilidad de ajustar la temperatura y, en mi caso, no fue necesario aun habiendo soldaduras y la conexión por jack nuevas.
Saludos.
Como comenté la solución vino dada por el cambio de sonda y posterior calibración, como comentas el INKBIRD 308 tiene la posibilidad de ajustar la temperatura y, en mi caso, no fue necesario aun habiendo soldaduras y la conexión por jack nuevas.
Saludos.
Re: Reset Inkbird 308
Hola buenasETURU escribió: ↑27/06/2022 02:33Buenas,
Me alegro que haya sido la sonda y que hagas podido solucionar el problema.
Comentar que la sonda del Inkbird es una sensor de temperatura resistivo del tipo NTC (dos hilos).
NTC (Negative Temperature Coefficient) – coeficiente de temperatura negativo.
Varía la resistencia en función de la temperatura, a mayor temperatura menor resistencia y viceversa.
El sensor Dallas DS18B20 que comentaba La Flamisenca al principio del hilo es un sensor totalmente diferente y nunca funcionará en un Inkbird.
Se trata de un sensor con comunicación del tipo OneWire y para poder acceder al valor de temperatura es necesario comunicarse con él a través de algún tipo de controlador como por ejemplo Arduino y enviarle una petición por programa para que el sensor nos responda con el dato.
Para terminar, comentar también que siempre que cambiéis sondas en este tipo de instrumentos deberíais calibrarlas.
En teoría se tendría que hacer con un termómetro patrón, que nadie tiene en casa, pero por lo menos tendríamos que comparar el valor que nos da el Inkbird con el valor de un termómetro de los de mercurio, por ejemplo, o con algún termómetro que sepamos que su lectura es bastante acertada. Con esa comparación de lecturas el Inkbird tiene un parámetro para sumar o restar ciertos grados a la temperatura que nos muestra para eliminar el posible error de la sonda, o el que se haya podido producir por conectores, soldaduras, etc…
Es importante intentar eliminar ese error para que nuestro equipo se ajuste al máximo a la temperatura real.
Saludos.
Estoy teniendo problemas con mi inkbird 308. No refleja la temperatura real.
Me da miedo cambiar la sonda y no tener tanta suerte como el compañero, y deba recalibrarla. E incluso he pensado que igual se arregla el problema recalibrando la actual antes que tener q cambiarla.
Resumiendo, dos preguntas:
Cómo se re-calibra? Ya he probado jugando con los valores de CA del aparato, que entiendo es para eso, añadiendo o qyitando grados a la lectura del aparato. Lo que ocurre es que lo ajusto para que la lectura sea similar a otro termómetro que tengo al lado de la sonda, pero a las horas vuelve a dar lecturas diferentes. Esto quiere decir que el problema es de la sonda seguro?? No sé si hay otro sistema de calibrado que se me está escapando además del valor CA del inkbird. Ese software para recalibrar cuál es y cómo se accede a él con el inkbird??
Y otra pregunta, puestos a cambiar la sonda (buscando una más larga qnpueda meter dentro del cubo fermentador que uso), cualquiera que sea NTC me vale? Debo buscar algún otro requisito en la descripción de la sonda? Estoy un poco cansado de comprar cosas q no me solucionan nada.
Muchas gracias